土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 理正深基坑支护结构设计软件算出来结果偏大好多???

理正深基坑支护结构设计软件算出来结果偏大好多???

发布于:2009-06-14 13:22:14 来自:建筑结构/岩土工程 20 25612 [复制转发]
理正深基坑软件6.0能算钢板桩悬臂支护吗?

我不是岩土专业的
但是 下载了理正深基坑6.0破解版的

发现里面计算抗倾覆的时候总是不够

计算出来的嵌固深度总是很大 而根据经验表格中提示的比如悬臂长度2m的 嵌固深度也就2m左右足够了

可是用理正软件算出啦 居然要6m多??这跟经验表格提供的也差太多了吧??

还有 理正软件只有算拉森钢板桩 能不能算槽钢或工字钢的钢板桩呢?

最后问一个问题。就是《建筑基坑支护技术规程》中嵌固深度计算的公示中 hp 解释为:合力Epj作用点至桩底的距离(力臂)

各土层合力可以换算成一个合力,但是力臂怎么能换算成一个hp呢??每一土层土压力的合力作用点都不一样,合成一个总水平力后 力臂是不能按一个力臂来算的啊!!!!

hp∑Ep-1.2r0ha∑Ea≥0 这个公式
Ep、hp基坑内侧总被动土压力、作用点到B点的力臂
这里的解释有歧义

应该把hp也放到那个∑后面才对!!

全部回复(20)

只看楼主 我来说两句
  • delonka
    delonka 沙发
    谢谢大家分享
    2017-03-23 10:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • 洋儿
    洋儿 板凳
    很好的资料.谢谢楼主
    2017-03-18 14:54:18

    回复 举报
    赞同0
  • 惺惺相惜新
    本人最近用理正深基坑7.0计算设计上海地区的基坑挡土设计,结果跟手算的差距确实很大。
    重力式挡土墙的开挖深度5.2m,手算重力式挡土墙的B=4.2m,用软件检验竟然不合格,硬生生的加到9m,嵌固深度也加大了一倍。
    2016-04-23 16:57:23

    回复 举报
    赞同0
  • 1969zxc
    1969zxc 4楼

    同感。楼主需要复习下力学知识。虽然每一土层土压力的合力作用点不一样,但合成一个总水平力后对某一点取矩只有一个力臂。
    2011-10-27 13:19:27

    回复 举报
    赞同0
  • 1969zxc
    1969zxc 5楼

    是标准值。理正设计值和标准值在计算书中都有输出,您比对下就知道了
    2011-10-27 13:15:27

    回复 举报