土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教浪涌保护器的选型?

请教浪涌保护器的选型?

发布于:2005-05-18 23:00:18 来自:电气工程/防雷减灾 32 14356 [复制转发]
请教浪涌保护器的参数如何确定?依照那种规范?

全部回复(32)

只看楼主 我来说两句
  • zhangna626521
    zhangna626521 沙发
    GB50343-2004(2004-03-01发布,2004-06-01实施)建筑物电子信息系统防雷技术规范
    2007-07-24 10:36:24

    回复 举报
    赞同1
  • hexi_000
    hexi_000 板凳
    先定建筑物保护级别,然后确定3级保护做到什么程度
    100KA,40KA,20KA的放电电流SPD分3级保护,分别设在:100KA总进线,屋顶设备电源箱;40ka二级配电箱,20KAB末端配电箱。
    2007-07-07 13:38:07

    回复 举报
    赞同1
  • chz000743302
    chz000743302 地板
    XIEXIE
    2008-06-10 15:37:10

    回复 举报
    赞同0
  • aiwl
    aiwl 4楼
    谢谢
    2007-11-19 21:16:19

    回复 举报
    赞同0
  • zxhsd-zh
    zxhsd-zh 5楼
    学习中...
    谢谢!!!!!!
    2007-07-31 13:47:31

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(32条)