土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 这样的多柱联合基础应该怎么处理

这样的多柱联合基础应该怎么处理

发布于:2005-05-18 15:20:18 来自:建筑结构/地基基础 15 4121 [复制转发]
承载力比较小。基础做的比较大了

1116401144485.jpg

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • liulanjie101
    liulanjie101 沙发
    有没有桩基础的解决方案啊
    2008-04-18 04:54:18

    回复 举报
    赞同0
  • chenandy
    chenandy 板凳
    对于右边的基础设计,可以按伐板设计
    2007-05-16 21:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • cuics
    cuics 地板
    两种处理方式,筏板基础,条基,而筏板基础不经济,所以合理的方案是条基(柱距4米,一般<2.5米以内可按联合基础,但应验算偏心,或根据基础高度,若距离在冲切角内时考虑联合基础,距离大于冲切角投影应按条基),这样基础板可以按1/5悬挑跨度取.单向、双向条基均应验算偏心
    2007-05-16 15:24:16

    回复 举报
    赞同0
  • chenjun5657
    这么大的联合基础,有点像筏板了,不知道是怎么数的!
    是按柱子的轴力求面积后,有考虑弯矩和剪力吗?
    2007-05-15 16:13:15

    回复 举报
    赞同0
  • 江南9527
    江南9527 5楼
    已经改成桩基了。独基最大都要做到6MX6M了
    2005-05-25 01:56:25

    回复 举报
    赞同0