在《考试复习教材》(第二版,由注册秘书处出的)P163页里,感觉计算空气动力阴影区最大高度(Hc=0.3A^0.5)与屋顶上方受建筑影响的气流最大高度(Hk=A^0.5)的两个公式是不是恰好搞反了,因为空气动力阴影区最大高度应是从地面算起,而屋顶上方受建筑影响的气流最大高度是从屋顶算起,所以前者应是没有0.3的系数,而后者才要乘0.3的系数。我查了一下大学教材《工业通风》(第三版)里也是这样,我感觉这两本书都错了(很可能是抄来抄去,自然都一样了)。要不就我理解错了?

全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • davi99
    davi99 沙发
    ls这位兄弟,你发疯了吗:lol
    2009-06-20 22:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • davi99
    davi99 板凳
    从网上找的08年专业考试一案例题:已知建筑物迎风面宽6米,高10米,求排风口的位置:(选项:1建筑物侧面 2建筑物背风面3米高;3背风面8米高;还有一个不记得了)
    如果按公式Hc=0.3A^0.5算出是2.32m,按Hc=A^0.5算出是7.75m。两个结果各加楼高分别是12.32m、17.75m。那跟答案对不上啊
    2009-06-11 21:34:11

    回复 举报
    赞同0
  • davi99
    davi99 地板

    你的依据在哪?
    2009-06-09 11:51:09

    回复 举报
    赞同0
  • davi99
    davi99 4楼
    ls的请看大学教材《工业通风》(第三版)第180页图7-3,该图已很清楚地表示出了屋顶上方受建筑影响的气流最大高度的含义,而且图上还列出了计算公式,我觉得图上的公式是对的,这与公式7-11自相矛盾。所以肯定有问题。