发布于:2009-06-03 13:45:03 来自:给排水工程/纯水系统 33 3855 [复制转发]
刚装上去的新膜就出问题了
我们公司有一套二级水处理系统20T/h,用了有7年了,从来没有换过膜,前段时间在一级二段的两支膜管取样发现电导率到了100多了,于是在一级二段更换了两支脱盐率低的膜(电导率就合格了),过了两个月,又出现同样问题,于把那些膜拿出来测了一下,发现是那两支刚换上去的膜出了问题,脱盐率低到只有37%了,刚换上去时这两支膜脱盐率绝对没有问题,各位大侠能不能帮忙分析下我们的系统在运行上出了什么问题!
说明一下,这两支膜是装在二段两支膜管的出水端的(都是最后一支膜)
目前:一级浓水排放10T/h,产水22T/h,二级回流4T/h
另外上次解剖了一支膜元件发现膜片表面有一层黑色物质,怀疑是活性碳

全部回复(33)