急:供回水压差如何定?
急:供回水压差如何定?
急:供回水压差如何定?通常我们根据管路系统的末端布置情况,计算所需的压差来确定!------ 什么设计手册 什么章节有计算过程或例题?
[
本帖最后由 xiaomeileung 于 2009-6-4 14:54 编辑
]
发布于
2009-06-02 15:30:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
cjl891011
顶一下!寻求大师解答这一问题。供回水压差确定方法,出处。现在想在回水主管上设置动态压差平衡阀 想知道这个压差值。
2017-10-10 15:09:10
来自 PC
评论
举报
wgnt
通常我们根据管路系统的末端布置情况,计算所需的压差来确定!理论上只要设计图纸出来后就能计算获得,实际上建议根据竣工图和实际的运行情况再校核确认!一般的压差控制时具体数据可以设定调整的!
2009-06-04 14:00:04
来自 PC
评论
举报
zlienfon
实际运行时,这个压力差不是主观决定的,而是客观已经确定的。
设计过程中,根据设计工况,计算这个客观值,即可确定压力差。这个值也通常应用于旁通设定参考值。
2009-06-03 22:22:03
来自 PC
评论
举报
荔枝兔
分别测量供回水压力啊!:lol
2009-06-02 15:54:02
来自 PC
评论
举报
相关推荐
xiaomeileung
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
226
回复
387
粉丝
3
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.45 万条内容 · 546 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
设计过程中,根据设计工况,计算这个客观值,即可确定压力差。这个值也通常应用于旁通设定参考值。