土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 排水怎么做保温
各位大虾,我在长春地区,冻土-1.7,但我的排水支管只能做到-1.1--0.9,请问大家有什么好的方法处理,使其不冻,谢谢了~~

全部回答(6 )

  • netfoo1
    炉渣做保温的确不错,很多人用。
    2005-09-06 16:42:06 来自 PC 评论 举报
  • zimeng
    恩,赞同5楼兄弟说的,用炉渣做保温效果不错,我也曾经用过
    2005-09-06 10:30:06 来自 PC 评论 举报
  • molu
    炉渣保温性能是因其具有大空隙的因素而决定的,在雨季,空隙会处于充水饱和状态,因为没了空隙它也就不具备隔热功能,但入秋之后,空隙中的水因地下水位的降低流出又形成了空隙。
    相对而言,它比其它小空隙的保温材料要好的多了(小空隙因其表面张力的原因而使得空隙中的水分流出较难,有的甚至于不流出,比如岩棉,因此它也就失去了保温性能),当然,这种方法适用于地下水位在管线敷设标高以下的情形,我知道长春的地下水位要比你所说的排水标高低很多,所以推荐你用这个方法。
    至于炉渣保温效果如何,我举个实例你就知道了:在辽宁,埋深20CM的给水管线,管周用10CM的炉渣已有5年之久,从未发生冻堵的现象。
    另外,要注意炉渣绝不能用电厂出来的煤灰,我想你会明白个中原因,我就不多说了。
    2005-05-19 18:48:19 来自 PC 评论 举报
  • cjx262

    请问是不是炉渣的隔热比较好,谢谢了
    2005-05-19 15:12:19 来自 PC 评论 举报
  • molu
    如果是室内排水出户,无需保温,冻不了。
    如果你一定要做保温的话,那就在管周填10CM的炉渣即可。
    2005-05-18 21:00:18 来自 PC 评论 举报