空调送风系统风管道上的防火阀,一般都使用当风管处温度达到70℃时阀门自动关闭,并带有输出接点。在未设置火灾自动报警系统的工程中,可利用该接点去关闭空调送风机;设有火灾自动报警系统的工程,只需用控制模块联动关闭送风机即可。如送风管道上采用电动防火阀,则应在火灾报警后,用控制模块分别关闭相应部位送风管道上的电动防火阀,并关闭空调送风机。请问,各位业界同事,Fuse型防火阀和电动防火阀的使用场所再GB上有没有强制性的规定?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • binbinsky_leo
    binbinsky_leo 沙发
    这个没有,只有规定什么地方要加而已,关键还是看你的系统了.
    2005-05-27 12:27:27

    回复 举报
    赞同0
  • lh1996
    lh1996 板凳
    规范上面对此没有规定,很含糊
    2005-05-23 16:00:23

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 地板
    防火阀的控制机构根据防排烟系统的具体设计来选择,所以会有所不同.有的用普通熔断就可以,有些要带控制机构和反馈模块!
    2005-05-23 14:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • angelo_yu
    angelo_yu 4楼
    不好意思,因为最近手头有一个工程中关于防火阀设置上有一疑点,消防局建议我们设置电动防火阀,不用Fuse熔断型,所以不太明白。
    2005-05-23 13:34:23

    回复 举报
    赞同0
  • binbinsky_leo
    好像你都说了啊!~
    2005-05-17 10:17:17

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.76 万条内容 · 465 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防排烟系统设计缺陷?

1、机械排烟系统的排烟量偏小,机械防烟系统的正压送风量偏小。2、高层建筑的不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、合用前室未设机械防烟设施。3、建筑高度超过50m的一类公共建筑和超过100m的居住建筑的楼梯间及前室采用自然排烟,而未设机械防烟设施。4、设置机械排烟的地下室未设置送风量不小于排烟量50%的送风系统。5、地下室机械排烟系统的排烟口与排风口不能联动切换。6、排烟口、送风阀打开不能联动风机启动。