地下汽车库,风管在穿越防烟分区时,与挡烟垂壁的交叉处怎么处理?附图说明

发布于:2009-05-22 16:25:22 来自:暖通空调/通风排烟 56 44553 [复制转发]
地下汽车库,有风管穿过防烟分区处挡烟垂壁如何设置?附图说明
请大家解答一下,谢谢!

[ 本帖最后由 qiyi169 于 2009-5-22 16:28 编辑 ]

11.jpg


11.jpg.jpg

全部回复(56)

只看楼主 我来说两句
  • amitongzhi
    amitongzhi 沙发
    blackeye 发表于 2009-5-24 10:04 系统穿防烟分区确实也经常有(比如排风机房设在防烟分区外、又比如地下车库内还有其他设备用房的排风管) …是你自己理解的错误,不能说别人图画错了,你不画挡烟垂壁,你怎么去划分防烟分区,虽然实际工程中很多没必要做挡烟垂壁,那是因为画挡烟垂壁的时候,基本是在柱子与柱子之间来划分,刚好梁高已经超过了500,无需再额外装挡烟垂壁,话说即使装了挡烟垂壁,风管穿挡烟垂壁也可以解决,在上面开洞不就行了
    2016-01-27 16:31:27

    回复 举报
    赞同0
  • co1438651239503

    谢谢 楼主分享!
    2015-12-26 07:25:26

    回复 举报
    赞同0
  • maochencong1234
    blackeye 发表于 2009-5-23 09:53 地下车库都有梁,不需要设置挡烟垂壁,图中的挡烟垂壁是多此一举。当然了,不排除有的地下室没有梁(比如梁 …那我问下,如果你不画挡烟垂壁,别人怎么知道你的防烟分区是怎么划分的?
    2013-12-06 15:07:06

    回复 举报
    赞同0
  • gyl2100
    gyl2100 4楼
    加设挡烟垂壁是挺有道理的,学习学习!
    2013-12-06 00:26:06

    回复 举报
    赞同0
  • lijunlan1214
    怎么是多此一举啊,以梁做防烟分区线是有一定要求的,高度小的梁之间构成的防烟分区内不应包含高度较大的梁,否则防烟分区的划分是无效的,梁高比较复杂的车库,用梁做防烟分区线是不现实的
    2012-08-03 17:29:03

    回复 举报
    赞同0