现有一建筑,地上25层,一至三层为商场层高5.6m(三层为结构转换层),其上为住宅。
所有商场均不做吊顶,每层面积1400平方米。商场一二层大梁0.7m,结构转换层大梁2.2m(结构转换层之前是设计作为设备层使用的,现甲方要求作为商场使用),问题是大梁太多,把每层分成一个一个的网格(面积均小于60平方米)。
请问下,按照高规是不是每个大梁间都可作为一个防烟分区?
那么是否每个梁间都设排烟口是否有必要呢?只按照那个距离风口30m的做法的话,烟气要先充满梁间后才向下一个梁间扩散(尤其是三层),排烟的效果如何?
由于防排烟的项目做得很少,对此类工程不是很熟悉,望各位大侠不吝赐教!!!非常感谢!!!
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
wjhruyi
沙发
道理是这样呀,每层总宽度也就36m+,原来是在两侧各设计了一道排烟系统,排烟量也够,已经施工完了;现在人家就是问你的防烟分区是怎么分区的,现状是确实看不出来.....
2009-05-26 10:38:26
赞同0
-
wjhruyi
板凳
2009-05-21 10:18:21
赞同0
加载更多回复 举报
DN100的孔效果如何还真不敢说,这样的话打得孔也确实多点,甲方不知道会不会跟我拼命,呵呵。现在的问题就是每个梁间都是独立的一个小空间不相通,规范上也没有类似的规定....
回复 举报