土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于选泵

关于选泵

发布于:2005-05-12 08:58:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 15 2264 [复制转发]
平时我们选冷冻水泵及冷却水泵,都是按主机水量*1.2!
而扬程冷却选20~25 冷冻选25~30!

但我知道水泵效率一般只有60~80左右,那么水量是否要乘以水泵效率!
困惑中。。。请高手指教!!!

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • aldesgqdj
    aldesgqdj 沙发
    大的工程32 米扬程就够了
    小点的就28米
    当然最好,能见到末端的图纸,然后根据最不利的那个估算一下!
    2005-07-11 12:37:11

    回复 举报
    赞同0
  • zcalert
    zcalert 板凳
    12楼正解。但我一般是比较苦恼水系统的压力平衡问题。
    2005-07-09 21:01:09

    回复 举报
    赞同0
  • xxexr
    xxexr 地板
    我在选水泵时主机流量和末端流量都会看看,我想那个大就用那个吧,反正主机流量是一定要保证,同时我想大家明白的就是水泵并连时流量衰减的问题一定要注意哟!!!
    2005-05-27 14:16:27

    回复 举报
    赞同0
  • hanxoucao
    hanxoucao 4楼
    我刚工作,这方面也很模糊,听同事说选泵主要根据主机的流量,即冷冻水和冷却水流量分别选,扬程要看系统阻力,可是我还是不太懂,高手快帮帮我们!!
    2005-05-25 20:45:25

    回复 举报
    赞同0
  • xuejili
    xuejili 5楼
    一般我都是参考冷水机组蒸发和冷凝器的流量来选择水泵的流量,扬程看系统的阻力了