土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 抗倾覆验算不够该怎么办?
本人设计的雨蓬长2.7米,挑出1.2米,板厚取了120mm,雨蓬翻檐400高。雨蓬梁高400mm,宽370mm。雨蓬梁上240墙高900mm.在雨蓬两端增设240x370的构造柱,雨蓬梁伸入构造柱。但验算抗倾覆不够,考虑扭转该怎么计算。不知道该怎么解决。还请各位同行帮忙解决一下。

全部回答(11 )

  • shibingjun
    受倾覆力矩,怎样校核,还有如何选择螺栓连接个数
    2009-09-27 09:33:27 来自 PC 评论 举报
  • clever131
    雨篷的荷载------雨篷弯矩-------梁的扭矩------抱门柱的弯矩

    就不用计算抗倾覆了
    2008-10-10 11:02:10 来自 PC 评论 举报
  • fuweihua.suzhou
    看了上面的贴,本人也有几个问题:
    1、雨篷板标高由于建筑原因,一般不能改到楼面板标高;
    2、当然,如果砖混结构可以让雨篷梁加得足够长,以满足抗倾覆,但是一般来讲,不经济;
    3、如果雨篷标高于楼面板标高相差不太大的话,建议加高雨篷高度,与楼面形成整体;
    4、如果雨篷梁两端是框架柱,那么可以将扭矩转化成集中弯矩作用于框架柱,但是如果是GZ,能否也这样考虑?GZ的配筋除满足构造要求外,也按作用有集中弯矩进行设计,不知道可否。(此时GZ也可以认为是小的受力柱)
    2006-11-22 20:48:22 来自 PC 评论 举报
  • 小小的画图匠

    构造柱是不能考虑进去的,
    暗梁不用一圈,只需一个开间就够了
    2005-08-02 13:18:02 来自 PC 评论 举报
  • 成阳
    我认为楼上的建议不错啊,不如把雨蓬板往上提,让雨蓬板与屋面在同一标高上,这样就可以用屋面板来挑雨蓬了。
    2005-08-01 10:31:01 来自 PC 评论 举报