我公司最近施工了一个无菌药生产车间,需要欧盟认证,罐封房间需要静态环境下B(非单向流百级,作为A的保护)+A(单向流百级),和我国GMP要求的万级保护下的百级不一样。
设计院设计换气次数为50次/h,测试情况仅稍好与千级,不能达到百级要求。
请各位大师提点那里出了问题?我个人认为50次/h的换气次数是不可能达到100级效果,而且欧盟认证里面要求连续测定。

[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-11-23 20:33 编辑 ]

全部回复(23)

只看楼主 我来说两句
  • tpw7887970
    tpw7887970 沙发
    学了哈、、、、、、、、、、、、、、、、
    2014-09-25 09:04:25

    回复 举报
    赞同0
  • tpw7887970
    tpw7887970 板凳
    学习了哈999999999999
    2014-09-23 14:01:23

    回复 举报
    赞同0
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 地板
    这个问题 要学习 一下
    2014-08-17 17:19:17

    回复 举报
    赞同0
  • stevenzhu.sz1
    也许和换气次数无关,高效过滤器的安装,是否通过完整性测试?气流流形,房间的人员数量,清洁方法都会产生影响。
    2010-10-31 14:11:31

    回复 举报
    赞同0
  • yeshanting1
    我们正在做的药厂是按GMP2010认证的,B级区是满布FFU区域,面风速达到0.45m/s,而A及区是在B级区FFU下增加玻璃隔墙,形成局部层流,洁净度均能达到工艺要求。
    2010-10-31 12:35:31

    回复 举报
    赞同0