土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 高压表指针波动大是什么问题

高压表指针波动大是什么问题

发布于:2009-05-11 11:57:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 21 2441 [复制转发]
在调试机组时发现高压表的指针波动好大,但低压表好稳定,这个情况是什么问题,有什么办法解决啊.

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • yehui_126
    yehui_126 沙发
    系统里有空气!
    2009-06-02 21:46:02

    回复 举报
    赞同0
  • zjz2466
    zjz2466 板凳
    此问题和空气无关,消除方法,安一稳压罐:lol ,建议换一块表。
    2009-06-01 20:54:01

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 地板
    是的,应该是系统里有多余的空气。
    2009-06-01 14:40:01

    回复 举报
    赞同0
  • 北千里
    北千里 4楼
    大家回答的都很精彩。
    2009-05-31 16:16:31

    回复 举报
    赞同0
  • zhaohao_lin
    在冷凝器上方的放气时,先要冷却冷凝器才能放出空气.
    2009-05-31 10:47:31

    回复 举报
    赞同0