请教各位电机功率多大时采用星三角启动,本人在设计11KW水泵时,采用直接启动。可是现在客户反问我为什么不采用星三角启动。要我找出依据,本人查了很多资料,都没查到相关的规范说明这问题。

全部回复(159)

只看楼主 我来说两句
  • zouzongji
    zouzongji 沙发
    由城市低压网络直接受电的场合,电动机允许全压起动的容量应与地区供电部门的规定相协调。如当地供电部门对允许鼠笼型电动机全压起动容量无明确规定时,可按下述条件确定:

    (1)由公用低压网络供电时,容量在11kW及以下者,可全压起动。

    (2)由居住小区变电所低压配电装置供电时,容量在15kW及以下者可全压起动。
    超过以上的容量,就可以考虑采用星三角启动。
    2005-07-22 15:36:22

    回复 举报
    赞同1
  • dxm-6608
    dxm-6608 板凳
    要看变压器容量的,还有母线的距离的。一般13.5KW以上就要采用降压启动或变频启动了。
    2009-10-29 19:16:29

    回复 举报
    赞同0
  • linpsqc
    linpsqc 地板
    我做过75千瓦直接启动的。没有问题。个人认为主要看变压器!
    2009-10-26 15:20:26

    回复 举报
    赞同0
  • m603601175
    m603601175 4楼
    我见过110kw电机直接启动。
    2009-10-16 21:57:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhoushiwei1984
    本人从事配电行业多年,有配线的经验,有事者请联系业务15911059979
    2009-10-16 13:43:16

    回复 举报
    赞同0