换热站设计中,按技术措施,一般不少于两台,每台换热量为总热符合的75%,若循环水泵为两用一备,循环泵流量按总流量的50%考虑还是按75%考虑?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • mqwchina2008
    mqwchina2008 沙发
    3楼说的对,水泵要是二用一备的话,每台水泵流量按50%选,因为要有一定的富裕量,所以每台水泵流量按50%X1.2选
    2006-05-21 19:28:21

    回复 举报
    赞同0
  • wanlirn
    wanlirn 板凳
    3楼说的对,不过我解释一下.换热器每台按总75%设计,但运行时两台同时运行,每台走50%的水量;
    水泵要是二用一备的话,每台水泵流量按50%选,但是水泵并联效率下降,所以每台水泵流量按50%X1.2选....
    2005-11-27 15:47:27

    回复 举报
    赞同0
  • ktchenggang
    ktchenggang 地板
    总流量的50%×1.2
    2005-11-26 23:41:26

    回复 举报
    赞同0
  • rong73112
    rong73112 4楼
    怎么没人回答呀?请教版主给解答一下吧
    2005-11-26 20:37:26

    回复 举报
    赞同0