土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于水表安装

关于水表安装

发布于:2009-05-06 18:34:06 来自:施工技术/给排水工程施工 15 3457 [复制转发]
请问各位行业的高手,户内水表管径是比管道小一号吗?是否有规范?在我的印象中是有这么一回事,但怎么也找不到证据了,请各位帮忙!先谢了!

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • qq_1465224510161
    有水表校核的计算式。是根据计算式计算出来的。
    2016-06-15 23:30:15

    回复 举报
    赞同0
  • 水滴石穿02

    一般户内表不变径,也没那个必要,户外表要看用水量,一般要变径。
    2016-06-15 06:41:15

    回复 举报
    赞同0
  • hh_xy_2004
    hh_xy_2004 地板
    本帖最后由 hh_xy_2004 于 2016-2-27 14:37 编辑

    《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 (2009年版)二〇〇九年十月二十日发布
    3.4.18 水表口径的确定应符合以下规定:
    1 (此款删除);
    2 用水量均匀的生活给水系统的水表应以给水设计流量选定水表的常用流量;
    3 用水量不均匀的生活给水系统的水表应以给水设计流量选定水表的过载流量;
    4 在消防时除生活用水外尚需通过消防流量的水表,应以生活用水的设计流量叠加消防流量进行校核,校核流量不应大于水表的过载流量。
    条文说明:
    3.4.18 本条文删除了原第1款。水表直径的确定应按原第2款~第4款的计算结果,《建筑给水排水设计规范》97版第2.5.8A条也无此要求,如将“宜”放在第1款易造成误解,故删除。
    国家产品标准《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表 第1部分:规范》GB/T 778.1—2007等效采用ISO4064.1—2005的技术内容。其名词术语也与原GB 778—84不同。用“常用流量”替代原来“额定流量”;“过载流量”替代“最大流量”。
    常用流量系水表在正常工作条件即稳定或间隙流动下,最佳使用流量。对于用水量在计算时段时用水量相对均匀的给水系统,如用水量相对集中的工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、体育场等建筑物,用水密集,其设计秒流量与最大小时平均流量折算成秒流量相差不大,应以设计秒流量来选用水表的常用流量;而对于住宅、旅馆、医院等用水疏散型的建筑物,其设计秒流量系最大日最大时中某几分钟高峰用水时段的平均秒流量,如按此选用水表的常用流量,则水表很多时段均在比常用流量小或小得很多的情况下运行;且水表口径选得很大。为此,这类建筑宜按给水系统的设计秒流量选用水表的过载流量较合理。
    居住小区由于人数多、规模大,虽然按设计秒流量计算,但已接近最大用水时的平均秒流量。以此流量选择小区引入管水表的常用流量。如引入管为2条及2条以上时,则应平均分摊流量。
    该生活给水设计流量还应按消防规范的要求叠加区内一次火灾的最大消防流量校核,不应大于水表的过载流量。
    2016-02-27 14:33:27

    回复 举报
    赞同0
  • pxhpc0828
    pxhpc0828 4楼
    使用图集呀
    2011-07-09 01:48:09

    回复 举报
    赞同0
  • 寒冬
    寒冬 5楼
    水表小一号,主要是考水表的造价要省一些,另外流量也没有什么影响! 我们都是这么做的!
    2011-04-08 09:41:08

    回复 举报
    赞同0