土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【求助】谁能给个最新的照度标准么
商铺的照度最新的标准是多少啊??? 谢谢了

全部回答(7 )

  • zzwyy
    如果是县级以下"商铺"照度可以取下级为200LX,国家级"商铺"照度可以取上级为500LX.
    2005-05-09 23:08:09 来自 PC 评论 举报
  • zzwyy
    ^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^

    工程名称 : a
    项 目 : b
    计算地点 : c

    场所类别 : 商业照明-一般照明-商店-一般商店营业厅

    ---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
    1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
    2 : 《商店建筑设计规范》JGJ48-88
    3 : 《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000
    4 : 《饮食建筑设计规范》JGJ64-89

    ----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
    1 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
    2 : 《现代建筑电气设计技术文集》全国建筑电气情报网
    3 : 《现代建筑照明设计手册》 戴瑜兴
    4 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
    5 : 《21世纪建筑电气设计手册》朱林根

    ------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
    水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 300; CIE : 300; 计算取值 = 300.00
    参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值 = 0.75
    维护系数K; GB50034-2004 : 0.70
    照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
    统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤22
    照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = 12; 目标值 = 10; 取值:现行值


    --------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
    适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : :3300~5300
    对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥80; CIE : ≥80
    灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
    功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
    灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
    频闪限制 GB50034-2004 : -
    噪音限制 (dB) GBJ118-88: -
    亮度限制 GB50034-2004: -
    灯具选择:GB50034-2004:-
    特殊要求 GB50034-2004 : -
    2005-05-09 22:47:09 来自 PC 评论 举报
  • qjs108
    200lx
    2005-05-09 14:29:09 来自 PC 评论 举报
  • ft257
    我这等规范就是300 就是不知道有没有更新的
    2005-05-09 14:23:09 来自 PC 评论 举报
  • 李兴龙机电科技
    以规范为准。
    2005-05-09 14:07:09 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(7条)