土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助:管道压降计算
各位,小弟求教一个关于管道压降的问题:
电厂过热蒸汽,P=0.78MPa,t=334℃,管道输送距离1000m,如果我们要求到端口后压力不能小于0.7MPa,温降暂时不考虑,有没有可能,如果有可能,选用多大的管径合适。
加急,劳各位赐教。

全部回答(8 )

  • co1461123621394

    2021年,中国人彻底解决了气体管压降的“统一的”计算公式,几乎适用于任何气体管道的压降计算,既简单又准确:


    [1]程惠亭,郝文斌,卫兵兵.Cheng-Hao气体管道压降公式的普适性[J].化学工程,2022,50(01):1-3.
    [2]程惠亭,郝文斌.等温气体管道压降计算的新公式(Ⅱ)[J].化学工程,2021,49(09):1-2 14.
    [3]程惠亭,郝文斌.等温气体管道压降计算的新公式(Ⅰ)[J].化学工程,2021,49(06):1-3.
    2022-04-18 12:59:18 来自 PC 评论 举报
  • sansuo601
    压差0.08MPa 计算长度1300 每米压降61.5p/m不是 6.15!!选用DN250 管子能满足你的要求
    2009-08-20 17:16:20 来自 PC 评论 举报
  • gypequip
    感谢诸位老兄的帮助,谢谢了!
    2009-05-11 15:16:11 来自 PC 评论 举报
  • song74948
    答:你处允许压力降为0.08MPa,管件局部阻力与沿程阻力比值@取0.3,也就是管线计算长度为1300米,这样你的允许比压降6.15Pa/m,温度334度,压力0.78MPa的蒸汽比重为2.8Kg/m3,流量11t/h,查工程手册,用DN350的管路,此时流速30.2米/秒,比压降21.6Pa/m,除以蒸汽比重值,为7.7Pa/m,这是蒸汽管路实际比压降,与你的允许比压降还差1.55Pa/m,如果采用DN400的管路肯定能满足工况要求。

    山东供热网
    2009-05-08 20:36:08 来自 PC 评论 举报
  • song74948
    答:你处允许压力降为0.08MPa,管件局部阻力与沿程阻力比值@取0.3,也就是管线计算长度为1300米,这样你的允许比压降6.15Pa/m,温度334度,压力0.78MPa的蒸汽比重为2.8Kg/m3,流量11t/h,查工程手册,用DN350的管路,此时流速30.2米/秒,比压降21.6Pa/m,除以蒸汽比重值,为7.7Pa/m,这是蒸汽管路实际比压降,与你的允许比压降还差1.55Pa/m,如果采用DN400的管路肯定能满足工况要求。

    山东供热网
    2009-05-08 20:34:08 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(8条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.23 万条内容 · 394 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10