加载更多断路器额定电流应小于电线允许载流量,----你说的对,我是笔误。
计算电流*1.2 是我的估算,因为很多图纸上好象是1.1~1.3,所以我习惯取1.2,这个和规范没关系的,
荧光灯功率因数不补偿时应该取0.55-----因为很多时候是有补偿的,我觉得还是用10A的比较妥当。
回复 举报
若功率因数取0.6,则(10*2*36*1.2)/(220*0.6)=6.55A,也不超过10A,用16A能起到保护吗?可能是干线开关断开了,而支线开关还没断呢?
顺便说明一下我是建设单位的,不是搞设计的,平时喜欢到坛子里看看,下载了不少图纸,有空时喜欢研究研究,但总感觉许多相同条件时不同的人设计的都不样,例如计算电流都是27A(动力),有的选择40A断路器开关配10MM2线,有的选择60A断路器开关配35MM2线,能否统一呢?为什么呢?领导经常要求我将设计图纸上的线降一级,这样可以吗?还有我通常是按照计算电流*1.2,然后查表配电线和断路器的(断路器额定电流大于或等于电线允许载流量),不知可否?
回复 举报