三菱17DC开机内机正常,开机3分钟后外机不启动,内机指示灯全部闪亮。请教外机电脑板坏在什么地方?外机两只传感器阻值是多少K?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
在单冷机组中,一般只对蒸发器包保温,这是为了防止冷量的散失;冷凝器不用包保温,这是因为一般冷凝温度高于室外温度,冷凝器向环境散热,从而有利于冷凝温度的降低,提高机组的COP。
在风冷热泵机组中,在制冷工况时,做蒸发器的表冷器需要保温,做冷凝器的表冷器不需要保温,这同单冷机组是一样的;在供热工况时,原先在夏季工况时做蒸发器的表冷器通过四向转向阀变成冷凝器,需要包保温,为了防止热量的散失。而此工况下的蒸发器(夏季工况时的冷凝器)需要保温,因为蒸发温度高于室外温度,蒸发器向环境散热,从而蒸发温度的降低,降低机组的COP。因此,风冷热泵机组中对蒸发器和冷凝器都包保温。
在水冷热泵机组中,原先做蒸发器或冷凝器的表冷器,不论在制冷工况还是在供热工况,该表冷器还是蒸发器或冷凝器,因此蒸发器和冷凝器都包保温。