YY与DY变压器可以混用吗?
YY与DY变压器可以混用吗?
我在做一个老厂改造项目:原来老厂的变压器都是YY接线的. 请问是否可以在新的系统使用DY接线的变压器?
新老系统的高压来自同一个6kv母线, 低压没有联系.
发布于
2005-05-08 08:54:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(6 )
chengyongkft
没有影响,我们这里有个矿务局,自备电厂就是6KV,常用变压器都是用10KV改的.(高压原星接改为角接.)
2005-05-08 18:43:08
来自 PC
评论
举报
jiu
对6KV会有什么影响啊?
2005-05-08 14:08:08
来自 PC
评论
举报
razor
DYn11的好处我也知道,并列运行不能混用规范上用,这个我也知道. 对6kV的影响呢?没影响吗?
2005-05-08 13:41:08
来自 PC
评论
举报
zhoushu8
低压没有联系. 那井水不犯河水,当然没问题
2005-05-08 13:05:08
来自 PC
评论
举报
m_1983
Δ/Y接法变压器可抵消三次谐波,现在都采用Δ/Y接线的变压器。如需要并列运行,就要符合并列运行的条件,两台变压器的接线组别必须相同。