我们站现有两台35kV主变压器,都是6300kVA的,接线组别为Yd11。
现在我们计划把其中一台增容为10000kVA,变压器厂家说国家标准中10000kVA变压器的标准连接组别为YNd11。
请问各位师傅,是不是必须做成YNd11的连接组别?如果是这样的话,中性点是不是加装避雷器?是不是可以Yd11和YNd11并列运行?
如果我们选择10000kVA的变压器为Yd11,会不会有什么负面影响?
谢谢大家了!!
另外还有个问题:保留的6300kVA的阻抗电压为7.65%,变压器厂家说10000kVA的标准阻抗电压为7.5%
请问这样的阻抗配置是否符合并列运行的要求?

[ 本帖最后由 imagination 于 2009-4-28 15:04 编辑 ]

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • hkgd8848
    hkgd8848 沙发
    容量相差不是问题,关键是短路阻抗相差太大,并列后有穿越环流,容量小的变压器带重负荷,首先过载
    2009-05-20 10:16:20

    回复 举报
    赞同0
  • wlszjs
    wlszjs 板凳
    yd11和YND11的变压器尽管并列,没有问题的,但是两台变压器的容量不能超过20%,阻抗电压也要相当,否则要经过计算才允许并列.
    2009-05-18 20:19:18

    回复 举报
    赞同0
  • strawman01
    strawman01 地板
    不能并列,因为容量相差太多了
    2009-05-13 22:10:13

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 4楼
    容量相差也太大,一般阻抗电压不大可能会在同档次,这两台主变不能并列。
    2009-05-01 07:48:01

    回复 举报
    赞同0
  • hczlw
    hczlw 5楼
    变比和接线组别一样就可以运行,但如果容量(或短路阻抗)相差太大,分出现负荷分配不合理的现象,严重时还会烧变压器,如果相差不大没问题,但不经济
    与中性点没关系
    2009-04-29 16:52:29