土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 求助:回油管处的喇叭口开裂原因分析,解决措施。谢谢

求助:回油管处的喇叭口开裂原因分析,解决措施。谢谢

发布于:2009-04-27 21:35:27 来自:暖通空调/专家热线 1 6395 [复制转发]
一般的热泵空调机组,在压缩机后边的油分离器接一个6mm管子回到压缩机进口处,用于回油

目前的问题是,由于压缩机的震动大,带动整个管道的抖动,喇叭口开裂了,导致制冷剂泄漏。
我们采取了在喇叭口处多绕几个圈以缓冲管子的抖动给喇叭口带来的“切力”
但是又会带来回油阻力,而且现在不知道还有别的什么办法可以减少这种故障的发生。
当时我们把回油管和排气管、吸气管分别帮到一起,倒是感觉回油管抖动减弱。

我们还有分析到可能是压缩机本身震动频率和幅度太大,带动回油管抖动,也不知道对不对?
而且目前的压缩机都有减震垫的。


帮忙分析一下,谢谢。


另外还有一个问题,就是为什么高低压表、压力控制器接管时要绕几圈,是防震的吗?
还是缓冲内部制冷剂的冲击呢?
  • fuxujun
    fuxujun 沙发
    我们老师上课时说,压力表绕几圈是缓冲作用和防止热胀冷缩作用。其他的问题我也不知道,过来看看,希望高人指点,学习一下
    2009-07-24 10:54:24

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!