土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器和电压护感器放2个和3个有什么区别

电流互感器和电压护感器放2个和3个有什么区别

发布于:2005-05-05 23:00:05 来自:电气工程/变压器 4 6433 [复制转发]
电流互感器和电压护感器放2个和3个有什么区别
还有电流互感器和电压护感器放2个和3个有什么区别
请高手指点!!

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • sitongbada
    sitongbada 沙发
    这个帖子让我想起了去年我们在进行一座35kv变电站安装时,在装电度表时,结果发现电度表屏内全是三相四线表,立马一位班长说这种电度表不能用,我当时还纳闷他怎么说不能用呢?后来仔细想了一下才知道,原来小接地系统普遍都是装设2个电流互感器,b相无电流互感器,所以电度表屏内无引入的b相电流,所以应该用三相三线表。有时候遇到问题的时候多问个“为什么”
    是非常有好处的!!!哈哈
    2005-12-29 23:18:29

    回复 举报
    赞同0
  • sitongbada
    sitongbada 板凳
    楼上说得不错!!!
    支持!!!
    2005-12-29 23:08:29

    回复 举报
    赞同0
  • qjty
    qjty 地板
    1、对发电机、变压器等元件的保护一般都装设3个电流互感器。
    2、对于线路保护,小接地系统装设2个电流互感器,并且两个电流互感器都装设在同名相上,这样可保证在发生非同名相两相接地短路时有1/3机会只跳一条线路(小接地系统单相接地允许继续运行2小时);大接地系统因为单相接地要跳闸,所以要接3个电流互感器。
    3.2个电压互感器只能用于测量线电压,不能用于绝缘监察,一般用于计量或调节励磁.三台电压互感器可用于任何情况,并且还有一组开口三角绕组可以取得零序电压.
    2005-12-29 21:59:29

    回复 举报
    赞同0
  • m_1983
    m_1983 4楼
    偶发现那边讨论的与本题是一样的:http://elecn.w91.ournets.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&replyid=58&id=58&page=1&skin=0&Star=1