土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排风口与进风口的距离以下两个规范以哪条为准

排风口与进风口的距离以下两个规范以哪条为准

发布于:2009-04-24 14:55:24 来自:暖通空调/通风排烟 33 90889 [复制转发]
排风口与进风口的距离以下两个规范以哪条为准
防火规范:9.4.7 机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m。
<采暖通风与空气调节设计规> 范:5.4.5条,第2条:排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20M,当水平距离不足20M,排风口必须高出进风口,并不得小于6M
这两条规定以哪个为准?
虽说一个是消防排烟的,一个是事故通风的,但消防是不是也可以视为事故呢,这样两个规范不是矛盾吗?

全部回复(33)

只看楼主 我来说两句
  • cof1585743246103
    路过学习
    2022-04-20 00:09:20

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • 需要中文
    需要中文 板凳
    目的不一样的,要分情况对待
    2017-08-31 17:58:31

    回复 举报
    赞同0
  • cxl050707
    cxl050707 地板
    路过的来学习
    2017-08-02 10:45:02

    回复 举报
    赞同0
  • abc51234
    abc51234 4楼
    消防当然不能视为事故!消防排烟排出去的是烟气,温度很高。事故排更多的是有害气体,温度不一定高,二者不能混为一谈!事故的排风口与进风口确有必要大一些!