习惯中,人们按照电线的截面积接规定大小的线耳,然后把几个线耳叠加起来接到接线端子上,这样合理吗,接线端子会发热,甚至烧毁吗?

全部回复(214)

只看楼主 我来说两句
  • lindzhan
    lindzhan 沙发
    线鼻子,要选用与线径相匹配的。
    2010-01-27 16:58:27

    回复 举报
    赞同0
  • gzk821
    gzk821 板凳
    这个问题在我们公司已经出过很多次事故,确实,小电流,几根线压一个线耳没有大关系,但是如果电流超过120A后,很易出问题,这种现象出现的原因就是接触与载流的问题,我们的解决方法是大电流又要做线的,采用接触面大,压住的线多的较普通型长的线耳,本人认为,能做铜排连接是最好的。
    2010-01-26 11:03:26

    回复 举报
    赞同0
  • viganter
    viganter 地板
    i学习了,谢谢。
    2010-01-23 17:57:23

    回复 举报
    赞同0
  • jjz227
    jjz227 4楼
    学习
    2010-01-22 16:54:22

    回复 举报
    赞同0
  • aqz2002
    aqz2002 5楼
    线鼻子
    2010-01-21 09:44:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(214条)