土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教各位有关地基处理的问题(基础之下有一个大池子)

请教各位有关地基处理的问题(基础之下有一个大池子)

发布于:2005-05-04 18:39:04 来自:建筑结构/地基基础 5 2394 [复制转发]
今天去甲方工地,发现现场有一个直径大约15米的池塘,深度大约11米,而且位置正好在车间独立柱基和附房墙下条基之下,这个地基处理应当怎样做才好,还请各位前辈和老师指教。

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • scehl
    scehl 沙发
    沉降确实不好控制,打桩,设沉降缝,是个很好的选择。
    不过要综合考虑厂房内设备基础的位置,和设备基础之间的相对沉降控制。
    工厂嘛,只要设备运转正常,其他的都可以商量。
    2005-05-12 21:46:12

    回复 举报
    赞同0
  • superstar2202
    superstar2202 板凳
    我认为是没有必要脱开的,你说的是车间,应该荷载是不太大的,做个墩基础应该可以解决问题的。或是局部处理一下,没有必要全部处理的。
    2005-05-08 18:05:08

    回复 举报
    赞同0
  • manxueqingwu
    manxueqingwu 地板
    由于甲方考虑换土填砂成本很高,所以只能考虑其他的办法。基底标高在池塘底之上,现在池塘的水还没有抽完,所以池塘底下的土质情况还不是很清楚,如果打桩或者采用别的基础会不会造成整个车间基础沉降不均匀?沉降是不是不好控制阿?这一部分用不用和其他地方单独脱开,设沉降缝呢?
    2005-05-06 14:31:06

    回复 举报
    赞同0
  • whg229
    whg229 4楼
    首先要确定你的基础埋深是多少,是在塘底以下,还是塘底上面,塘底底部的土层情况,你的基础需要的地基承载力特征值是多少,综合考虑。如果塘底是下部有较好的持力层,采用墩式基础是个不错的办法。
    2005-05-05 14:05:05

    回复 举报
    赞同0
  • hongyuge
    hongyuge 5楼
    换土吧,确实不好办,我遇到一个,是换的土
    2005-05-05 12:33:05

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

11.95 万条内容 · 405 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩基基础,地下室地板需不需配筋?

桩基基础,地下室地板需不需配筋?且地下水位很深

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10