屏蔽线接法

发布于:2009-04-22 21:58:22 来自:电气工程/工业自动化 15 14611 [复制转发]
请问屏蔽线是两端接地,还是单端接地?比如信号源经中间端子箱再到主控箱接入主设备,其屏蔽经在中间端和主控箱是否均要接地,还是在中间端子箱或主控箱任一处拉地就可以了?

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • xcwwhr
    xcwwhr 沙发
    你说的是RJ45线吗?
    2010-11-25 13:30:25

    回复 举报
    赞同0
  • chenlincai1976
    应分3种类型
    动力电缆 三芯以上电缆 带屏蔽的应两端接地
    单芯的电缆 带屏蔽应一端接地
    控制电缆 原则上带屏蔽的应一端接地
    仪表电缆 模拟信号 单端接地,一般在控制柜侧进行接地,中间的转接箱或盒屏蔽要连续
    电磁流量计的信号应在流量计侧接地.
    数字信号 应两端接地
    2010-11-19 15:58:19

    回复 举报
    赞同0
  • fceking
    fceking 地板
    模拟信号最好单端接地,尤其是线路较长时,应为两个接地点的电位不同,有可能造成检测信号的不准确。
    数字信号无所谓,一般单端就可以
    2010-11-11 22:26:11

    回复 举报
    赞同0
  • mdtl888
    mdtl888 4楼
    学习学习,谢谢谢谢
    2010-09-27 10:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • jhl586
    jhl586 5楼
    .模拟信号单端接地就可以了。如果两端接地,大地就构成一个回路,对线路的屏蔽效果不好。