接地线能否串接(高手指点)

发布于:2009-04-21 23:19:21 来自:电气工程/防雷减灾 8 10539 [复制转发]
现场有很多电线进出线钢管存在串接现象,最近检查出来要求我们整改,如下图:
依据:GB 50303—2002
3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。
但是这些管线都是几年前做项目按照的,如果不符合规范,为什么能通过验收?
是否依据 :GB 50303—2002
14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于 4mm 。(此条是否能说明可以以接地卡串接?) 请高手指点下!~谢谢

P4170389.JPG


P4170390.JPG


P4170391.JPG

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • wysun1818
    wysun1818 沙发
    比较专业,学习了,谢谢!!!
    2010-12-09 09:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • liangzhonglee
    liangzhonglee 板凳
    文中照片看不出来接地线是接到哪去的?个人理解该照片中做法没有问题,只是接地线的另一端应直接接到箱内接地铜排上,而不能只与箱体连接。另外该接地线中间不应剪断。
    2010-12-04 15:24:04

    回复 举报
    赞同0
  • babyada
    babyada 地板
    从柜体做不行?
    2010-11-24 15:18:24

    回复 举报
    赞同0
  • xiaokundu22
    学习中,收益非浅
    2010-11-24 12:44:24

    回复 举报
    赞同0
  • 金霸王
    金霸王 5楼
    从照片中看是等电位连接,真正的保护PE线应在管内(接地体--电箱---负荷)