土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑论文文档 \ 钢质防火门通用技术条件

钢质防火门通用技术条件

发布于:2009-04-16 13:15:16 来自:建筑设计/建筑论文文档 1 1594 [复制转发]
论文简介:

钢质防火门通用技术条件
1 主题内容与适用范围
本标准规定钢质防火门的分类、技术要求、试验方法以及检验规则等。
本标准适用于建筑用平开钢质单、双扇防火门、钢质镶玻璃单、双扇防火门
及钢质带亮窗的防火门。
2 引用标准
GB 2828 逐批检查计数抽样及抽样表(适用于连续批的检查)
GB 5464 建筑材料不燃性试验方法
GB 5823 建筑门窗术语
GB 5825 建筑门窗扇开、关方向和开、关面的标志符号
GB 6388 运输包装收发货标志
GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法
GBJ 45 高层民用建筑设计防火规范
3 术语、符号、代号
3.1 钢质防火门是指用冷轧薄钢板做门框、门板、骨架,在门扇内部填充不燃材
料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。
3.2 钢质防火门名称符号为GFM
3.3 防火门耐火极限代号为甲、乙、丙。
3.4 防火门代号

b――门扇上设具有防火性能的玻璃,无玻璃代号略
s--门框双槽口
d--门框单槽口
k--有下框,无下框代号略
l--亮窗,无亮窗代号略
1--单扇门
2--双扇门
5--右开门
6--左开门
代号示例:
GFM-0921-bsk5 乙-1 表示钢质乙级单扇门防火门,洞口标志宽度为900mm,
高度为2100mm。门扇上设具有防火性能的玻璃,门框为双槽口结构,有下框,
门的开启方向为右开门。