土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 三台循环泵并联的一些问题

三台循环泵并联的一些问题

发布于:2005-04-29 15:12:29 来自:暖通空调/采暖供热 3 2390 [复制转发]
我碰到过这样的情况,就是供暖系统中三台循环泵并联使用,总是中间的泵出力大,运行的时候电流很高,有谁能给我解释先,还有就是三台泵做变频,1、2可以同时运行,2、3可以同时运行,可是1号泵工频运行的时候,3号泵不能变频起泵,或是3号泵工频运行的时候,1号泵不能变频起泵,那位大侠能给个理由先。谢谢了

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • zjh112275
    zjh112275 沙发
    采用一台变频 可通过调节各泵得阀门使各泵均衡
    2005-05-17 14:12:17

    回复 举报
    赞同0
  • lwjlwj
    lwjlwj 板凳
    三台循环泵中最好只做一台变频泵,三台泵都做变频,意义不大,还有可能是浪费。
    2005-05-11 17:36:11

    回复 举报
    赞同0
  • fswfswshanghai
    什么是同称安装?:)怎么能够解决中间的泵出力大的问题?
    2005-05-11 09:59:11

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.23 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机房的通风?

柴油发电机房放在地下室的通风问题是不是一个很复杂的问题,查了很多资料,关于这方面的介绍很少啊。柴油机房的通风问题是不是需要发电机厂商提供相关的技术指标啊?还有柴油机房的冷却问题是怎么解决的,就单单靠风冷可以吗?水冷又是怎么样的?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10