土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 餐厅包间通风设计问题

餐厅包间通风设计问题

发布于:2005-04-28 16:16:28 来自:暖通空调/通风排烟 9 3110 [复制转发]
在餐厅包间通风设计中,各包间不能就近排至室外,而集中排风的风口离包间很远。我应该设排气扇还是用风机集中排风?要是排气扇该怎么连结?要是风机集中排风,在包间不是全部使用的情况下不是太浪费了吗?

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • czx663
    czx663 沙发
    如spr2004所说。在集中排风机开动的时候排风没有问题,但要是只有少数包间使用,排风扇的压头不足排风效果就很难保证了
    2005-06-01 08:59:01

    回复 举报
    赞同0
  • giadr
    giadr 板凳
    风量不大,选用小风压风机。
    2005-05-25 21:24:25

    回复 举报
    赞同0
  • spr2004
    spr2004 地板
    比如进有一个包尖排气,那集中排风机就有些浪费。
    排气扇可以就地控制,当到了就餐高峰时间,服务台了解到各包间利用率达到80%以上,开启集中排风机,可以很好的出去包间异味。
    2005-05-24 17:33:24

    回复 举报
    赞同0
  • czx663
    czx663 4楼
    关键就是采用变频风机的造价要比普通风机高得多。排风扇+集中排风的排风方式和单独用集中排风方式相比,有什么优点
    2005-04-30 15:47:30

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 5楼
    关键看风压?用风机单独排室外较好。
    2005-04-29 18:46:29

    回复 举报
    赞同0