土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯就地重复接地

路灯就地重复接地

发布于:2009-04-10 13:59:10 来自:电气工程/市政公用工程 18 5724 [复制转发]
路灯就地重复接地,其接地极离路灯基础大概多远,接地极角钢和圆钢又需要几根?

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • majiecsu
    majiecsu 沙发
    重复接地就是TN-S的说吧?
    2013-03-13 00:31:13

    回复 举报
    赞同0
  • 东方之明
    东方之明 板凳
    王厚余先生说过,室外照明应采用TT系统,因此路灯要每根做保护接地,不是重复接地。
    2013-02-04 22:49:04

    回复 举报
    赞同0
  • zyzylz
    zyzylz 地板
    虽是TN-S系统,也建议楼上的还是每盏路灯打接地,花不了几个钱,安全!
    2013-01-07 08:29:07

    回复 举报
    赞同0
  • weissiyan
    weissiyan 4楼
    看你接地系统,要是TT系统,就是每灯一地,在灯杆旁边打一组接地极,具体几根看土质情况,建议打一根,摇表,直到满足接地电阻值要求。要是TN-S系统,间隔几个灯打一组接地极,摇表。
    2012-12-23 05:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • 达人赵强
    详见城市道路照明工程施工及验收规程7.3.2-7.3.3条文。
    2012-12-20 10:49:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(18条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.09 万条内容 · 119 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个电缆的问题

请问各位高手,在电缆直埋的时候,挖电缆濠沟的时候,沟的宽度有没有规范规定啊?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10