电站工程
5.34 万条内容 · 270 人订阅
阅读下一篇
发一个国外电力元器件功能及其编号的表格
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
peaklee
沙发
电缆头制作时屏蔽接地铜带可能没焊好,要不就是接地不好,你把接地铜带及接地的地极测量一上,就可能会好了。
2009-04-18 10:12:18
赞同0
-
lingxuct
板凳
很能说明问题:“就是下雨时“吱吱”反而变小了”。
2009-04-18 08:29:18
赞同0
加载更多另外,电缆头制作需要将里面的半导体搞得很干净,否则也会出现这种情况的
你可以通过打耐压慢慢观察
回复 举报
爬电路径上存在放电现象,时间一长会炸的。
回复 举报