土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ VRV 空调设计应注意的几个问题

VRV 空调设计应注意的几个问题

发布于:2005-04-28 09:17:28 来自:暖通空调/中央空调 1 1463 [复制转发]
二、新风问题
空调系统中,新风量是一个很重要的技术参数,也是达到室内卫生标准的保证。
如何做到既统一协调,又能满足过滤季节(部分时间)只开新风系统就能满足使用要求呢?
1.新风承担了室内部分负荷,室内机型号可小些,噪音也小;2.过渡季节(部分时间)只开新风系统就能满足使用要求,节省平时运行费用;3. 新风经处理后一直接送入室内,空气品质好。
三、室外机耗电量问题
四、室内机选择问题
一个工程中在某些部位室内选用不恰当,如:1. 某工程在较窄小的电梯厅选用了嵌入式四面送风的室内机;2. 某工程在吊顶下面安装吊式明装的室内机,不妥,应选用嵌入式双面或四面送风的室内机;3. 某工程某个厅面积约600m2左右,选用数台四面送风的室内机,实际选用暗装接接风管式的室机不但可节省初投资,还可以更灵活配合内装修布置送风口达到使用目的。
五、室内外机的匹配问题
实际工程中(中小型工程)、同一层平面中有多种使用功能房间,其使用时间也不同,并且面积也较小(如:小会议室、接待室、KTV包箱、小餐厅等),要实现空调系统的划分就比较困难,即使能做到而系统也十分复杂。如果采用VRV空调系统以上问题就简单了,而且充分的体现出它既能灵活布置,又能节省六、管道长度、室内外温度对室外机冷量(热量)的影响
产品样本中所提供的技术参数与实际工程条件(室内外温度、管道长度)不同时,应对其技术参数进行修正,否则达不到使用要求。
七、当管道超过90m时,回汽管道加大问题
平常运行费用的特点。在VRV空调系统设计时,当冷媒管道长度超过90m时,为了减少压力下降而引起的容量降低,回汽管道主干管管径必须加大。
八、室外机的布置
室外机的布置应满足下述要求:进风通畅不干扰,排风顺畅不回流。只有做好这些才能保证室仙的产冷量(热量)。室外机布置在屋顶、阳台和地面上,前面两种做法居多,两者都有优缺点:室外机布置在层顶时,优点:屋顶较空旷,排风顺畅,热空气很快的散发到高空去。缺点:进风曲折,当众多室外机布置在同一屋顶时,进风曲折且干扰多。室外机布置在阳台上时优点:进风顺畅。缺点:排风不畅,存在回流现象,当数台垂直布置时,容易形成下面室外机的排风被上面室外机吸入作为进风,影响机组产冷量(热量)
九、凝结水管的安装问题
VRV空调部分室内机自带凝结水排升泵。
这给设计带来极大的方便。实工程中凝结水管的长度应尽量短,并要有0.01的坡度,以免形成管内气阻,排水不畅。如果凝结水管坡管不够时,可制一个排水升程管。升程管的高度应小于各种型号凝结水排升高度的规定值。升程管距管室内机应小于300mm。