土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机的电流很高有哪几种原因?

压缩机的电流很高有哪几种原因?

发布于:2009-04-08 10:30:08 来自:暖通空调/制冷技术 74 17061 [复制转发]
请教一下:
我在维修中遇到的情况.
更换日立压缩机之后,工作不到半年时间,冷煤都正常,高低压也正常.就是电流很高.经常电流保护.不能够工作.放出来的冷冻油很黑.
我昨天用氮气冲了,安装了一个过滤器,还是不行?
最后请教老师傅,然后在回气管上安装了一个过滤器,把压缩机全部拆掉,油倒掉,重新加油.加油的方法的从低压直接到进去了!5P的机器加了1.3升冷冻油,还是不行.
请教一下各老师,能够帮小弟指点一下,谢谢!
15888293108

全部回复(74)

只看楼主 我来说两句
  • zhu1235
    zhu1235 沙发
    如使用翻新的压机经常出现此故障,应该是压机本身原因造成
    2010-03-04 14:55:04

    回复 举报
    赞同0
  • gzmj3
    gzmj3 板凳
    制冷剂充的过多也有可能造成电流大
    2010-03-03 13:02:03

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoye1265163
    xiaoye1265163 地板
    如果刚换上日立压缩机时,系统压力,工作电流都在本机要求范围内,那得考虑空调运行环境怎样,是否工作环境温度过高,压缩机回油不畅,造成压缩机功率、温度过高。
    2010-03-01 10:22:01

    回复 举报
    赞同0
  • gzhjb
    gzhjb 4楼


    同意什么?

    系统脏是故障表象,导致问题的根本原因是什么呢?

    学习学习。
    2010-02-22 16:20:22

    回复 举报
    赞同0
  • song515qing
    应该检测一下高低压的压力
    2010-02-07 20:04:07

    回复 举报
    赞同0