有一个问题想和大家讨论一下。通常情况下水泵都是多台并联,这样变频的时候是每台水泵设置一台变频器呢,还是其中一台设置变频器就可以了?

实际上有工程是这样做的,只有其中一台变频。但是我想这样在运行时,变频和工频相当于大小泵并联,小泵水不一定能打出去啊。

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • qilu163
    qilu163 沙发
    ding
    2006-02-07 09:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 板凳
    同时建议看此网址:希望得到你要的。
    http://www.gongkong.com/exhibit/lunwen/paper_detail.asp?id=988
    2005-04-28 21:45:28

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 地板
    控制方式
      (1)手动控制。不同规格型号水泵手动切换,或对多台并联运行的相同规模型号或不同规格型号水泵手动台数控制。
      (2)台数自动控制。对多台并联运行的相同规格型号水泵自动台数控制。
      (3)台数与变频调速相结合自动控制。多台相同规格型号水泵并联,其中一台泵变频调速。
      (4)一用一备变频调速自动控制。按照负荷变化改变水泵转数。
      (5)并联运行的多台相同规格型号水泵分别变频控制。多台相同规格型号水泵并联,每台水泵均变频调速控制,这是一种不节能、不经济、技术上不合理的控制方式。
      (6)用调节阀改变一次流量的自动控制。
    2005-04-28 21:42:28

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 4楼
    转摘:
    (1)多台相同规格型号水泵并联。按照负荷变化改变水泵运行台数。这种方法的优点是简单可靠,缺点是总装机容量
    大,多台水泵并联运行效率下降,占地多。另外,水泵启动电流大(软启除外),对电网有一定冲击。
      (2)多台不同规格型号水泵并联。按照负荷变化改变水泵运行台数。这种方法不宜采用,不仅总装机容量大,占地多,而且多台不同规格水泵并联运行效率很低。
      (3)三台不同规格型号水泵切换。安装对应100%、80%、60%负荷三台水泵,三台水泵分别在不同负荷下运行。这种方法的优点是简单可靠,缺点是总装机容量更大,占地多。
      (4)一用一备变频高速泵。其优点是简单可靠,总装机容量小,运行效率高,占地少,节能效果最佳,启动电流小。缺点是一次投资大。
      (5)多台相同规格型号水泵并联,其中一台变频调速。这种方法的优点是降低了频调设备造价。但总装机容量大,占地多,特别是相当于几台大泵与一台小泵并联运行,运行效率降低。
      (6)多台相同规格型号水泵并联,每台变频调速。设计者的初衷是力求多台并联消耗运行状态同步,以提高水泵运行效率。这种方法不但总装机容量大,占地多,一次投资很大,而且即使多台水泵同步运行,部分负荷下并联运行的水泵效率更
    低。
    2005-04-28 21:41:28

    回复 举报
    赞同0
  • zmmagic
    zmmagic 5楼
    这个也叫答案啊,我就是看书太多了才搞不明白的。
    2005-04-28 12:39:28

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.45 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么情况下要冷却水

郁闷的是,我工作快一年了,还没涉及过关于冷却水的设计,可是看规范上很多都是关于冷却水冷却塔的设计的,我想可能是我所在的单位没有接到过大型的空调设计项目,可是我一直搞不明白是不是风冷冷水机组就没有冷却水系统呀,望各位高手指点

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10