请教大家,水系统中排气阀设置在系统的最高点,是不是指系统中阻力最大的地方。假如是三层的话有没有必要每层都设置?
  • liujianhong.110
    只要有局部突起的管段一般都要设置排气阀
    2005-04-27 07:44:27

    回复 举报
    赞同0
  • 成哥
    成哥 板凳
    一般而言,排气阀是设置在系统的最高点,但是这是对规则的系统而言的,如果是不太规则的系统,象系统高低变化较多的,一般可在分系统的至高点设置排气阀,如果不把系统内的空气排净,系统在带负荷运行时会有振动等一系列的问题!!!!