土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 故障后VD4断路器断开,但是C相竟然上下导通

故障后VD4断路器断开,但是C相竟然上下导通

发布于:2009-04-01 10:41:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
最近工程出了问题,10KV母分开关柜在热备状态下,事故后II段变压器跳开,I段是手动分闸,母分开关柜树脂绝缘筒烧融,断路器C相上下导通,断路器C相接触的触头盒及周边铁板烧融。A\B相正常。母排及与触头盒连接处无发热痕迹

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shaofuqiang1958
    可能是萝卜快了不洗泥,
    2009-04-08 22:01:08

    回复 举报
    赞同0
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    询问厂家
    确认情况
    2009-04-02 10:27:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多