土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压侧中性线上的零序电流互感器如何装?
变压器低压侧中性线上装设的零序电流互感器具体应装在什么地方?从零序电流互感器引出到高压柜接地继电器的导线如何敷设?

全部回答(16 )

  • leshereng
    支持NLB的意见
    2005-07-19 11:28:19 来自 PC 评论 举报
  • xiangzhime
    我好像很少碰到有这种要求的,不知道是什么样的变压器(或者说什么运行工况)会提出这种要求啊??
    我一直以为只有馈变才有这种情况,而且馈变的低压侧一般都没有保护的(最多是空开 热继),所以才要跳高压侧
    2005-07-18 19:29:18 来自 PC 评论 举报
  • 大鼻山
    D,YN变压器(目前新设计的变压器大多如此)一般低压无须零序保护的。
    2005-07-17 17:28:17 来自 PC 评论 举报
  • zhjdl
    保护装置的动作电流应躲过正常运行时变压器中性线上流过的最大不平衡电流
    GB1094.1《电力变压器》规定,不超过二次额定电流25%
    2005-05-13 15:29:13 来自 PC 评论 举报
  • zhjdl
    当利用高压侧过电流保护及低压侧出线断路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器中性线上的零序过电流保护。
    安装在高压侧
    2005-05-13 15:17:13 来自 PC 评论 举报