各位前辈,我在看电器技术措施的时候碰到拉这样一个名词就是,什么是选择性断路器,小弟实在是不知道,望前辈们不吝赐教

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • bdhc123
    bdhc123 沙发
    就是选择性断路器是三级保护,非选择性二级保护呀?我理解的就是这个意思
    2005-09-01 17:44:01

    回复 举报
    赞同0
  • ziyou616
    ziyou616 板凳
    谢谢楼上的人心解答,小弟真的是长知识呀,那小弟可不可以这样理解,就是选择性断路器是三级保护,非选择性二级保护呀?望楼上还要继续赐教呀,谢谢
    2005-08-31 11:01:31

    回复 举报
    赞同0
  • songjk0703
    songjk0703 地板
    不同的负载应选用不同类型的断路器
      最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。
    对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、 DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时 、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。
    2005-04-28 03:14:28

    回复 举报
    赞同0
  • everbobo
    everbobo 4楼
    断路曲线有 过流 过负荷 短延时/瞬时 开断曲线之分
    具有多段断路曲线的断路器叫选择型断路器