土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 地板采暖能否在夏季制冷

地板采暖能否在夏季制冷

发布于:2009-03-28 11:28:28 来自:暖通空调/专家热线 10 11230 [复制转发]
目前有一个项目在方案论证阶段,想利用原有的地板采暖系统,赠加一套制冷机组,变成冬天供暖,夏天制冷的系统。不知这个方案可行性如何?另外地板制冷对结露问题如何解决?q请各位专家高手指教。项目在青岛

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • qiaoli16
    qiaoli16 沙发
    从热力学原理上讲是可行的,但实际肯定是不行的。首先,结露问题;其次,即使水温较高,达不到结露温度,要使房间内人的脚部凉飕飕的也是不可行的;再次,从传热学原理上讲,向来是上方冷却,下方加热,所以地板冷却也不利于对流换热,十分不可行哦。:lol
    2009-12-10 10:35:10

    回复 举报
    赞同0
  • yjj1234567
    yjj1234567 板凳
    可以这么做,北京有这样的项目,投入使用了,我最近几年常做这样的项目,效果很好,舒适度高,没噪音,温度均匀.
    有项目可以和我联系"QQ 494123167
    2009-10-28 15:44:28

    回复 举报
    赞同0
  • w5208833
    w5208833 地板
    不可以,结露问题解决不了的,而且空气流通设个问题
    2009-09-30 09:49:30

    回复 举报
    赞同0
  • zlienfon
    zlienfon 4楼
    浮夸风越吹越厉害。真是敢想,真是敢做。敢想应该鼓励,没用脑袋去想或者想了但还是没懂而敢做,这样就不好。:L
    真诚建议:业内同行,做一个“创意”前,一定要考虑日后别被同行取笑,因为都还要继续在这个圈子里混饭吃的,名声要紧。也建议不属于业内同行的朋友,虽然不在意被人取笑,但步子走得慢一点好。
    2009-09-27 23:55:27

    回复 举报
    赞同0
  • 0902h
    0902h 5楼
    不可以的。我用中央空调系统做的地暖,取暖可以。制冷结露太厉害,整个地面湿漉漉的。
    2009-09-26 23:10:26

    回复 举报
    赞同0