打扰各侠休息,遇到问题,请高手指点:砖混结构,卫生间2.4*3.0m现浇板与四周圈梁整浇,因施工缝留置错误,把一边的圈梁先行浇筑了,使这块现浇板的一条短边的上部负筋无法伸入支座,又不让砸混凝土圈梁。我处理的是:在短边加了二根14的二级钢做暗梁,另外加密现浇板的钢筋。但心中无底,请高手指点,怎么处理好一些,有没有更好的办法??

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • songhonglei_build
    化学植筋的方法也可以,但是本人比较赞同三楼的做法,三边支承板计算,暗梁只是构造加强措施,不能作为板的支座来考虑.....
    而且卫生间板可以作为四边简支来算,只要挠度够了就行了....
    2006-06-13 15:25:13

    回复 举报
    赞同0
  • jwj93830
    jwj93830 板凳
    化学植筋就是了啊
    2006-06-10 10:00:10

    回复 举报
    赞同0
  • dyb1228
    dyb1228 地板
    最直接的办法:因为卫生局跨度不大。可以用凿开面筋,直接焊接就可以了
    2006-06-05 17:55:05

    回复 举报
    赞同0
  • violent007
    violent007 4楼


    同意四楼的说法。
    搂主的做法可能是为了实现简直模型。
    可简支就不需要嵌固吗?

    不过按搂主的做法应该不会出现问题的,我只是就计算模型提点意见。
    2005-04-26 19:04:26

    回复 举报
    赞同0
  • 江南9527
    江南9527 5楼
    按三边计算。再在悬挑边做强化。

    我觉得很有道理啊
    2005-04-26 18:34:26

    回复 举报
    赞同0