第一节 工程概况

本工程为高层住宅楼,其中A1栋层数16层,主体高度49.6米;A2-A4栋层数12层,主体层高37.9米;A5栋层数11层,主体高度34.35米。首层层高6.0米,为架空层,其余楼层层高2.9米。工程结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构(局部框支转换)。工程场地地下水位较高,且存在较厚的淤泥和粉细砂层。局部地段软硬互层带比较发育。工程采用泥浆护壁冲孔灌注桩基础。

第二节 编制依据

1、XXXXXX工程设计图纸。
2、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)。
3、中国建筑工业出版社1999年1月出版的《建筑施工手册》。
4、XXXXXX公司编制的XXXXXX《岩土工程勘察报告》。
5、建筑桩基技术规范(JGJ94-94)

第三节 施工部署

一、质量目标
认真贯彻公司的质量方针,严格执行ISO9001:2000质量标准,确保工程质量达到合格要求。
二、工期目标
本桩基工程施工工期为XX日历天。
三、项目管理组织架构
本工程的施工组织实行“项目法”施工管理模式,派专业岩土工程师作为施工负责人,对工程的质量、技术、安全、进度和成本实行高效益、高标准的组织、协调和管理。项目部组织结构图详见总体施工组织设计中的项目管理组织架构。

四、施工顺序
拟将施工力量分为四组,第一组投入4台桩机,施工1/29~28轴桩基;第二组投入3台桩机施工25~29轴桩基。第三组投入7台桩机,施工8-24轴桩基,第四组投入3台桩机施工1-8组桩基。总体施工顺序为由西向东同时施工。
五、施工方法及机械的选择
根据本场地地质特点(基岩埋藏浅,微风化岩面起伏大,岩石裂隙发育,地下水丰富)结合我单位在同类工程中的施工经验,决定采用冲击成孔。冲孔桩机选用ZK5000型和ZK8000型。钢筋笼现场分段制作,再将钢筋笼从制作场运至孔口附近,然后小型吊运机具或起重机吊装安放,孔口焊接。砼采用商品砼,用砼输送泵输送砼,水下导管法灌注。
六、施工力量安排
本工程工期紧,桩基数量大,质量要求高,因此除必须配备施工经验丰富、组织能力强的项目班子,施工力量的投入是根本保证。根据本工程的规模和施工进度的安排,我们拟在施工期间投入145人,桩机工85人,灌注工20人,其他工人40人。详见“主要劳动力用量计划表”。拟投入冲孔桩机11台,其中ZK8000型6台,ZK5000型11台,砼输送泵1台,电焊机5台,其他设备若干。详见“主要施工机具及检测试验设备计划表”。

第四节 施工方法及技术措施

一、施工准备
1、熟悉和掌握有关的图纸设计和施工规范要求及图纸会审记录、设计变更通知单、岩土工程勘察报告等资料。
2、根据桩位设计图建筑坐标、高程控制点标高进行轴位放线,定出桩位并固实。随后检查,复核各桩位轴线设计参数,并经甲方、监理等有关各单位验收合格。
3、材料、人员、机械设备、各种工具应提前进场准备好,临水、临电设施架设或铺设完成。
4、做好施工现场的排水系统,浆池、浆沟开挖工作。施工污水须经沉淀池处理后,才可排入市政管道。同时,做好施工现场的安全、文明施工工作。
二、施工工艺流程
冲孔灌注桩工艺流程图











三、施工方法及技术措施
针对本工程的地质情况,决定采用冲击成孔,冲击成孔对软弱、易塌土层可投放填充物冲击造壁,在坚硬的岩层(微风化灰岩)具有成孔速度快等优点。冲孔灌注桩采用泥浆护壁,冲击钻进成孔、正循环清孔,现场制作、安放钢筋笼,水下砼灌注成桩。
1、测量定位
用经纬仪测放桩位,桩位中心插一钢筋,四周各打一根控制桩来控制桩位中心,用砂浆固定控制桩,并经复核合格后,进入下道工序。
2、埋设护筒
护筒采用4~8mm厚的钢板加工制成,高度1.5m,内径为D(桩径)+20cm,护筒上部开设1~2个溢浆孔;校核桩位中心后,在护筒四周用粘土分层回填夯实,护筒埋设深度一般为1.2~1.5m。
3、冲击成孔
护筒埋设好后,桩机就位,使冲击锤中心对准护筒中心,要求偏差不大于±20mm。开始应低锤密击,锤高0.4~0.6,并及时加片石,砂砾和粘土泥浆护壁,使孔壁挤压密实,直至孔深达护筒底以下3~4m后,才可加快速度,将锤提高至2~3.5m以上转入正常冲击。冲孔时应及时将孔内残渣排出,每冲击1~2m,应排渣一次,并定时补浆,直至设计深度。每冲击1~2m检查一次成孔的垂直度,如发生斜孔、塌孔或护筒周围冒浆时,应停机。待采取相应措施后再进行施工。
粘土中钻进时,采用原土造浆。
在较厚的砂层中钻进时,采用膨润土制备泥浆或在孔中投入粘土造浆,为使泥浆有较好的技术性能,适当掺加碳酸钠等分散剂,其掺量为加水量0.5%左右。

泥浆性能指标选择


成孔方法 地层情况 泥浆性能指标
相对密度 粘度(S) 含砂率(%) 胶体率(%) 失水率(m1/30min) 泥皮厚(mm/30min) 静切力(Pa) 酸碱度
冲击 粉质粘土 1.05~1.20 16~22 8~4 ≥96 ≤25 ≤2 1.0~2.5 8~10
砂层 1.2~1.5 22~28 ≤4 ≥95 ≤20 ≤3 3~5 8~11

冲击成孔施工要点

项 目 施 工 要 点 备 注
在护筒脚下2m以内 小冲程1m左右,泥浆比重1.2~1.5,软弱层投入粘土块夹小片石。 土层不好时宜提高泥浆比重或加粘土块。

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • cof1513314618121

    不错很适用

    2021-09-04 23:39:04

    回复 举报
    赞同0
  • hkgj123
    hkgj123 板凳
    很好的资料,感谢分享。
    2013-12-28 17:28:28

    回复 举报
    赞同0
  • 了无
    了无 地板
    我现在有个项目和你这里基本类似,你的施工方案写的还是不错,谢谢你无私奉献。
    2011-03-20 09:32:20

    回复 举报
    赞同0
  • fjptlypqm
    fjptlypqm 4楼
    不错的施工方案,无私奉献,精神可嘉
    2010-09-02 18:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • zilaishu000
    好资料,有的时候真的很需要这样的材料,感谢楼主大公无私的奉献精神。
    123.jpg
    2010-08-23 17:24:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

11.95 万条内容 · 406 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础埋深不同

我做一个设计,相邻两个建筑室内地坪高差3米,基础间距离为1.2米,请问需要如何处理?哪里可查?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10