土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ [求教]孔道压浆,未设排气孔,有何补救措施。

[求教]孔道压浆,未设排气孔,有何补救措施。

发布于:2005-04-23 13:40:23 来自:道路桥梁/铁路工程 10 5570 [复制转发]
桥为单箱双室结构,0#,1#块施工时,纵向竖弯钢束预设波纹管未在最高点设排气观测孔,起先未设的理由是排气管插在波纹管中,砼施工完毕后,阻碍钢丝束穿过,我想这是后张法预应力施工中一个普遍存在的问题。现砼施工已完毕,预应力张拉完毕,准备压浆,因未设排气孔,首先孔道内高处的空气可能排不干净,其次是无法观察压浆是否已经充满。请问这种情况下是否有补救的措施,该如何处理?

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • syjtzhg@co163
    syjtzhg@co163 沙发
    埋设波纹管就应设置排气孔,能否考虑埋设软管,可以任意角度弯折,只要不是直角,而且成本低廉,不会影响钢筋布设,关键是做好接口处理,防止漏浆。
    2005-08-30 11:59:30

    回复 举报
    赞同0
  • wfwbwww
    wfwbwww 板凳
    能否考虑真空压浆法
    2005-08-29 21:22:29

    回复 举报
    赞同0
  • puxiaobin
    puxiaobin 地板
    完全可以在施工时作好的,为什么要让施工单位这样做,监理失职呀!在责任终生制的今天,如果出现质量事故怎么交代?
    穿束时,留一排气管于最高位置,并随束留到波纹管外来,可以达到压实目的。
    2005-08-28 17:40:28

    回复 举报
    赞同0
  • nhfx2001
    nhfx2001 4楼
    完全可以在施工时作好的,为什么要让施工单位这样做,监理失职呀!在责任终生制的今天,如果出现质量事故怎么交代?
    2005-04-28 00:08:28

    回复 举报
    赞同0
  • nonocat
    nonocat 5楼
    波纹管在比较内部,有钢筋阻碍,就算钢束穿过后也不好打孔。

    我就是监理组的。:)一个墩的0#1#块已经压浆压掉了,就是有这样的问题,另一个墩马上要进行砼施工,估计施工方依然不会设孔,所以请教各位有没有什么补救的好办法,既能顺利压浆,又不影响穿束。
    2005-04-27 21:33:27

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)