只看楼主 我来说两句楼上朋友的例子,没有考虑按照2006新版荷载规范。
为何阵风系数只考虑幕墙结构?因为幕墙结构破坏产生的危害较大。其他墙面取1.0,相当于不考虑了。这个规定也存在一定的不合理性。
楼上朋友的例子,是不能按照阵风系数来计算的。阵风系数是用来计算围护结构的强度以及与主结构的连接强度。与主结构无关。
当你主体以及围护整体计算时,用的还应该是风振系数。就算你把装饰架看作是围护结构,因为不是幕墙,那应该取1.0;这样实际上并不是保守的。还是用该用风振系数。
[ 本帖最后由 gangjiegouhao 于 2010-3-27 14:56 编辑 ]
回复 举报
另,2006版的荷载规范新规定:阵风系数只用于幕墙的围护结构;