土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请问小型水泵5KW以下的直接启动可以用微型断路器么?
请问小型水泵5KW一下的直接启动可以用微型断路器么?(包括离心泵,潜水泵),还是用塑壳式的好一些?谢谢!

还有用不用加热继电器?

全部回答(5 )

  • courscessor
    建议用塑壳断路器,D型曲线
    2017-05-31 17:43:31 来自 PC 评论 举报
  • carl0623
    看你是否频繁起停啦!

    总感觉只能临时代替一下~
    2009-03-19 21:38:19 来自 PC 评论 举报
  • 爱芳的日子
    可以,但热继电器是不能省的。
    2009-03-19 21:35:19 来自 PC 评论 举报
  • xuxianjie
    原帖由 lewisk 于 2009-3-19 16:25 发表
    请问小型水泵5KW一下的直接启动可以用微型断路器么?(包括离心泵,潜水泵),还是用塑壳式的好一些?谢谢!

    还有用不用加热继电器? [/quo
    小电流用电机起动器
    如ABB的MS116
    有配合电机保护曲线的过载保护
    躲过峰值电流的短路保护
    经济而实用
    2009-03-19 21:00:19 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    临时设备(使用时间小于1个月)可以用合适的塑壳断路器控制,也可以按正规固定式(塑壳断路器+接触器按钮+热继电器)控制。
    2009-03-19 17:19:19 来自 PC 评论 举报