倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故? (1)误拉、误合断路器或隔离开关。
(2)带负荷拉合隔离开关。
(3)带电挂地线(或带电合接地刀闸)。
(4)带地线合闸。
(5)非同期并列。
(6)误投退继电保护和电网自动装置。
除以上6点外,防止操作人员误入带电间隔、误登带电架构,避免人身触电,也是倒闸操作须注意的重点。


[ 本帖最后由 shang-rila 于 2009-3-18 11:58 编辑 ]

全部回复(102 )

只看楼主 我来说两句
  • shang-rila
    shang-rila 沙发
    直流输电系统的谐波问题
    换流器交流侧的电流是一段段的梯形波,而直流侧的电压也是含有纹波的电压。这就是说,换流器在交流侧和直流侧都要产生高次谐波。换流装置对于交流侧是一个谐波电流源,对于直流侧则是一个谐波电压源。

    谐波频率同交流电网基波频率之比值称为谐波次数。在交流电网基波一个周期内(不同时)发生的换相次数称为换流器的脉动数,或换相数。根据傅里叶级数分析,在理想化工作条件下,换相数为P的换流器在直流侧主要产生KP次谐波,在交流侧产生kp±1次谐波.K为正整数。这种谐波称为特征谐波。谐波次数越高,幅值越少。对于6脉动换流器交流侧谐波主要是5、7、11、13次,直流侧主要是6、12、18、24次。由两组6脉动换流器组成的双桥12脉动换流器在交流侧产生的谐波主要是11、13次,直流侧12、24次。可见12脉动换流器所产生的谐波要比6脉动为少。

    这些谐波如果不加控制,会造成许多不良影响:(1)由于谐波引起的附加损耗可使发电机和电容器过热;(2)使换流器控制不稳定;(3)对通信系统产生干扰;(4)有时还可能引起电网中的局部谐振过电压等。因此为了减少换流器的谐波输出,在直流输电系统的换流站都装有滤波装置来吸收高次谐波。
    2009-03-18 12:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • shang-rila
    shang-rila 板凳
    电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?
    主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:
    1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;
    2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
    3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值.
    2009-03-18 12:00:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.34 万条内容 · 270 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

输变电设施电磁环境知识

输变电设施电磁环境知识   一、输变电常识篇  1、 电力工业有哪些特点?  电力工业是生产、输配和销售电能的行业,是国民经济重要的基础产业。电力工业将煤炭、水力、石油、天然气、核燃料、风力、太阳能、潮汐、地热等一次能源转换为清洁、便利的二次能源。  电力工业是为国民经济各行业和广大城乡居民生活提供电力保障的公用事业,其服务对象和范围是最为广泛的。当今世界,电力工业已经成为衡量一个国家现代化程度和人民生活水平高低的重要标志。