土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 管道的抗渗氧具体指的是什么呢?

管道的抗渗氧具体指的是什么呢?

发布于:2005-04-21 18:50:21 来自:暖通空调/采暖供热 21 5118 [复制转发]
有的图集上面说在特殊情况下设计采暖管道时要采用具有抗渗氧能力的,请问这个抗渗氧具体指的是什么?

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • xxgdyx
    xxgdyx 沙发
    Pb管表面稍微划伤就很容易发生大面积开裂,在中国国情条件下,是很难保证现场施工条件的清洁和整齐的,所以PB管在国内始终无法大规模应用。PB管本身是不错的,不过要求比较严格。

    由于纯塑管分子结构远较金属要疏松,故其渗氧率一般较高。纯塑管氧渗透率约为5.3 mg/(升/天),是德国工业标准DIN4276中“管道氧渗透率应低于0.1mg/(升/天)”的53倍。大量使用渗氧率高的纯塑管,是引起采暖系统的腐蚀,是影响散热器及其它金属部件使用寿命的主要原因之一

    在国内采暖中,要保证抗氧渗透的话,目前比较经济的做法一般有以下两种:
    1、采用铝塑复合管,暖气片要采取章鱼式连接,保证地面下无接头。这种可以确保100%抗渗氧效果,也能保证密封效果,费用也还比较经济。但选择铝塑复合管要谨慎,毕竟质量稳定的铝塑管还不是很多。
    2、用进口带抗氧层的PEX管价格一般比较昂贵,效果不错。如果用没有带抗氧层的PEX管或其它纯塑料管,则必须在管外表面缠绕较厚的抗氧保护膜,施工就比较麻烦,效果还是不错,做得好的话,可以保证60-70%的抗氧效果。

    一般不建议PPR管用在采暖中,尤其是明装,毕竟又不是特别耐高温,而且受热变形太大,虽然有一些膨胀节来处理,但效果始终不能令人如意。不过如果是装在管道井中,变形大点也还无所谓。

    用哪种管材,就要看甲方重视哪个指标了。


    2005-06-03 11:44:03

    回复 举报
    赞同0
  • jianuanhh
    jianuanhh 板凳
    根据权威的调查:在欧洲热水地暖的市场上,是以PEX管为主导地位的,PB管不仅用量不大且都在逐年下降,在美国,因为发生PB管泄露事件,造成经济损失30亿美圆左右,目前在美国市场上PB管基本已经绝迹,原生产PB管原料的美国壳牌公司也关闭了PB树脂生产线,德国的PB管制造商对中国采购他们的PB管都感到不可思议,德国本国和国际市场上采购PB管量很少.本可以停产,但中国还经常有一点订货又停不了产.这在目前国际市场上是一个比较特殊的例子.
    jianuanhh@163.com
    2005-06-02 12:20:02

    回复 举报
    赞同0
  • blear
    blear 地板
    瑞好RAUTITAN pink 采暖管道结构
    瑞好RAUTITAN pink 采暖管道是由高密度交联聚乙烯(PE-Xa),并与一由聚乙烯醇(EVAL)组成的防渗氧层共挤而成。RAUTITAN pink 采暖管道的基础材料PE-Xa是用过氧化物交联(Engel法)制成。此种方法的交联工艺是在高温和高压和过氧化物的帮助下发生交联反应,将单个的聚乙烯长链分子间进行化学链接,形成三维的网状化学结构,显著地增强了聚乙烯的物理机械性能。与一般的聚乙烯相比,提高了聚乙烯的拉伸强度、热强度、抗老化性、尺寸稳定性、耐应力开裂性、耐化学性等一系列物理化学性能。

    与交联聚乙烯管道共挤出的EVAL防渗氧层,是具有最佳屏障效果的聚合物,远远高出德国DIN
    4726标准中对防氧气渗透性规定的要求。在交联聚乙烯管道与防渗氧层之间有一具有强大结合性能的粘结剂层。不溶于水的EVAL防渗氧层增强了管道的耐磨性和耐侵蚀性,因此可以应用与绝大多数恶劣的施工现场环境。

    2005-06-02 09:49:02

    回复 举报
    赞同0
  • jue80
    jue80 4楼
    孤陋寡闻了吧,PB管:透氧率0.21mg/m2d PEX管:透氧率0.10W/m2d

    一般欧洲PB管都有阻氧层,PEX管我只知道德国瑞好和路司(ROTH)还有瑞典的威斯宝有阻氧层

    现在国内一般都没有,地暖和空调水并用时,最好用带阻氧的管材
    真是长见识,不过不知到是水系通的补充水中的氧含量大还是管道的渗氧量大.这就关系到投资问题了
    2005-05-28 10:31:28

    回复 举报
    赞同0
  • haigushilan
    又学到东东了
    2005-05-27 20:44:27

    回复 举报
    赞同0